Как обслуживать газгольдеры?

 Достаточно часто клиентов интересует вопрос относительно наличия люка-лаза в емкостях производства Чехии ("VPS", "Deltagaz", "Kadatec").


  Рассмотрим это вопрос подробнее …


  Приведем выдержки из "Правил устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением" (ПБ 03-576-03)


 п.2.2.1. Сосуды должны быть снабжены необходимым количеством люков и смотровых лючков, обеспечивающих осмотр, очистку и ремонт сосудов, а также монтаж и демонтаж разборных внутренних устройств. Сосуды, состоящие из цилиндрического корпуса и решеток с закрепленными в них трубками (теплообменники), и сосуды, предназначенные для транспортировки и хранения криогенных жидкостей, а также сосуды, предназначенные для работы с веществами 1-го и 2-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76, но не вызывающие коррозии и накипи, допускается изготовлять без люков и лючков независимо от диаметра сосудов при условии выполнения требования п.2.1.4. правил.


 п.2.1.4. Если конструкция сосуда не позволяет проведение наружного и внутреннего осмотров или гидравлического испытания, предусмотренных требованиями Правил, разработчиком проекта сосуда в руководстве по эксплуатации должны быть указаны методика, периодичность и объем контроля, выполнение которых обеспечит своевременное выявление и устранение дефектов. В случае отсутствия в руководстве таких указаний методика, периодичность и объем контроля определяются специализированной организацией.


 На газгольдерах, сделанных в Чехии, наличие люков не предусмотрено, так как производителем разработана методика внутреннего осмотра сосуда с применением эндоскопического метода (ультразвуком - более современного метода), это значительно упрощает эксплуатацию газгольдеров, так как чем меньше соединений, тем меньше вероятности возможных со временем утечек.


Отсутствие необходимости в люках-лазах является результатом многолетних исследований и наблюдений эксплуатации газгольдеров с наличием люков, по  результатам которых отмечен риск возникновения утечек из-за усыхания уплотнительных прокладочных материалов крышки люка, снижением усилий крепежных болтовых соединений со временем.


 Т. к. срок службы емкостей, Чешского производства составляет 20 лет с возможностью продления после проведения процесса переосвидетельствования, и, с учетом правила "меньше соединений в оборудовании - меньше риск утечек ", а так же с учетом применения самых передовых систем осмотра и контроля (осмотр внутренней части газгольдера при помощи эндоскопа, применение ультразвука) надобность в наличии люка-лаза просто отпала.


 Помимо емкостей без горловины, Чешские производители ("VPS", "Deltagaz", "Kadatec") предлагают также емкости с люками-лазами диаметром 500 мм (с высокой горловиной). У нас доступна автономная газификация с газгольдерами из Чехии.